随着经济的发展,电气规范也经常修订完善。条条框框越来越多,那么电气设计中容易疏忽的几个问题,无线自发电开关将会怎么去优化解决这些问题呢?

 dianqisheji wireless self-powered switch (2).jpg

住宅工程质量通病的问题

1计量表箱不应装在与住户共有的墙上,如无法避免,应加厚墙体,使箱体不越过住户的产权分界线。《宁波市住宅工程配电设计技术规定》要求,除多层住宅外,高层住宅应每层装设计量表箱。对10层及11层高层住宅,由于没有楼梯前室,计量表箱往往装在楼梯间,且与住户共有墙上。因建筑墙体厚度一般为200mm240mm,而计量表箱埋深一般为170mm,如直接暗装,就越过住户的产权分界线,这时电气专业必须要给建筑专业提条件,加厚墙体。经与建筑专业协商,决定在住户侧加厚墙体,使墙体总厚度达到300mm,住户产权分界线定在墙体中间即150mm安装时,计量表箱埋深150mm加上楼梯侧墙体粉刷厚20mm,计量表箱总埋深170mm符合规定要求。

 dianqisheji wireless self-powered switch (3).jpg

2带有洗浴设备的卫生间,如卫生间内有PE线卫生间内局部等电位( LEB )应与PE线相连接。卫生间内PE线,除了电源插座外,还有灯具及通风供暖设备的PE线。因此认为,卫生间内电源插座及I类灯具的PE线应与LEB连接,且施工图应画出敷设管线对采用集成吊顶的灯具及通风供暖设备的PE线是否需要单独敷设等电位联结线有待商榷。本文认为其PE线可不必另行单独敷设等电位联结线。卫生间不论是精装修的住宅,还是由住户自行装修的,顶棚大都采用集成吊顶,吊顶采用的是金属龙骨,灯具及通风供暖设备为模块式安装,且与金属龙骨具有良好的电气连接,设计中已要求装修时金属龙骨做好局部等电位连接

 dianqisheji wireless self-powered switch (4).jpg

其实,以上这些问题,这个时候用无线自发电开关将会大大的优化解决这些问题,无线自发电开关是不需要凿墙布线的,可以很好的保护了墙体,避免了产权越界的问题;也不使用电池,没有了后期维护的烦恼;安全防触电、IP67级防水,浴室的安全性会得到很大的提升;轻松多控、快捷加装、改装、安装、移动;无线智能远程控制;防火材质、经久耐用;绿色、环保、低碳。

 dianqisheji wireless self-powered switch (5).jpg

总之,无线自发电开关在电气设计中的应用起到了非常特殊的优化作用,既智能科学,又简单安全