概述:
(1)带有Modbus RTU接口的电能表(如威胜电能表)转成以太网通讯( modbus TCP 协议或者S7-300的TCP/IP协议);
(2)WinCC可以使用自身TCP/IP协议与DLT645/TCP协议转换器直接用网线相连,当然也可使用ModbusTCP 协议与之相连;
(3)组态王、力控、KEPWARE等即可以用S7-300 TCP驱动与之连接,也可使用Modbus TCP驱动连接。
(4)该DLT645/TCP协议转换器能够将10个威胜电能表或者华立电能表,每个电表29个电能数据通过网线传送到上位机中(尤其是WinCC、组态王、力控、Kepware中)
(5)该DLT645/TCP协议转换器与电能表通讯的参数固定为:波特率2400、偶校验、8个数据位、一个停止位、DLT645 2007协议
总之该DLT645/TCP协议转换器,可以让您的系统进入网络时代,利用最流行的驱动,实现小众协议的广泛连接。
如有客户不是这种威胜的电能表,或者不支持这种DLT645 2007协议,可与我们联系,我们会给需要的客户特殊订制一种协议转换器。
参数设置:
该DLT645/TCP协议转换器,内部有一个 IP 地址(出厂预设为192.168.1.10),它还预留了一个后门地址 192.168.1.222 (注:并不是转换器的真实地址),用于当用户忘记实际的 IP 地址后,通过在 IE 浏览器中地址栏输入: 192.168.1.222 来进入内部参数设置页面,来查看或设置转换器的内部实际设置值,如图:
(1)转换器IP地址设置
将该DLT645/TCP协议转换器与计算机用网线连接好,将计算机IP地址设置为(如:192.168.1.100),掩码(255.255.255.0),网关(192.168.1.1),最后在计算机的IE浏览器中输入:192.168.1.222,就可进入主菜单,然后点击“转换器IP地址设置”,进入查看或更改IP地址。
(2)电能表地址参数设置
在主菜单点击“电能表地址参数设置”,进入后一共有10个电能表地址设置界面,分别对应0号—9号的电能表地址设置。
点击其中的“0号表地址”,进入0# 电能表地址设置,这里仅需填入其0# 电能表地址即可,例如“000000000327”,然后选择“使用”。
对应地址关系:
电能表序号 Modbus TCP WinCC S7-300 TCP
0#电能表 0000-0057 0#电能表 DB1
1#电能表 1000-1057 1#电能表 DB2
2#电能表 2000-2057 2#电能表 DB3
3#电能表 3000-3057 3#电能表 DB4
4#电能表 4000-4057 4#电能表 DB5
5#电能表 5000-5057 5#电能表 DB6
6#电能表 6000-6057 6#电能表 DB7
7#电能表 7000-7057 7#电能表 DB8
8#电能表 8000-8057 8#电能表 DB9
9#电能表 9000-9057 9#电能表 DB10
与WinCC通讯实例:
1.WinCC里通过TCP/IP驱动来连接该协议转换器,IP地址填该转换器的IP地址:192.168.1.10,建立变量和画面:
运行结果如下图:
2.WinCC通过Modbus TCPIP驱动来连接,IP地址也是填转换器IP地址192.168.1.10,建立变量和画面如图:
运行结果如下图: