故障现象:设备正运行中,突发马达报警,经排查发现拖链里面的马达电缆破损导致短路故障,需更换马达动力线电缆。


微信图片_20220607101407.jpg


在保证线材质量的前提下,还会出现拖链将电缆磨破损导致的电气故障,多是前期电缆布线时没有规范布线导致。

下面给出拖链布线时需要的注意地方。


1-横向需留有间隙


2-线径差异大需用隔板隔开


3-线缆两端位置固定


3.jpg


4-气管和线缆布线时,需隔板隔开


5-注意拖链的弯曲半径。