云南某现场控制器采用西门子1200系列PLC,远程IO站的模块来自安川伺服驱动器;所有的IO模块均挂在

Profinet转Ethercat网关上;安川伺服驱动器在正常工作时支持EtherCAT协议,作为EtherCAT从站,

监控系统西门子S7-1200系列PLC支持PROFINET协议。协议上不一致无法直接通讯实现数据交互。

需要通过第三方的协议转换模块来实现不同协议之间的数据交换。在本案例中使用倍讯科技生产的

EtherCat转Profinet网关模块,实现PLC和远程IO数据的整体交互。   

应用项目配置示例:

下图提供自动化任务的概述,EtherCat转Profinet网关模块连接西门子S7-1200 PLC(PROFINET)和

安川EtherCAT耦合器通讯。

倍讯科技-BX-PN-EACTM.png


1、首先将EtherCat转Profinet网关GSD文件导入西门子PLC组态软件中;

1.png


2、找到GSD所在文件夹;

2.png


3、添加EtherCAT转Profinet网关模块,并设置EtherCat转Profinet网关IP地址及设备名称;

3.png


4、添加输入输出字节数长度;

4.png


5、保存组态并下载到PLC,打开EtherCat转Profinet网关配置软件新建项目并设置EtherCat转Profinet

网关IP及设备名称(与PLC组态保持一致);

5.png


6、添加从站伺服;

6.png


7、设置从站一些基本参数(一般站号自动排序,所以保持默认即可);

7.png


8、设置从站的PDO参数分配;

8-1.png

8-2.png

9、本例在RPDO1里设置了控制字、速度、运行模式3个参数,TPDO1里设置了状态字一个参数,

确认配置无误后点击“操作”-“连接”;

9.png


10、随后预运行及运行会变为黑色可选状态。依次点击预运行-运行,把配置

载进EtherCat转Profinet网关即可。连接PLC与EtherCat转Profinet网关及第三方设备。 

Ok灯亮后表示Profinet通讯正常,RUN常亮,err灭表示EtherCAT通讯正常,通讯正常后对对应

的IQ地址进行读写即可。