冠冠
各位大大,现在我有一台设备232口会输出一串字符报告,包括时间日期等,如何通过smart200PLC来接收保存到寄存器?要通过什么协议吗?
楼主最近还看过
wenwanshuang
直接装个信号板,用RCV就行了,至于协议嘛,那要看发送端了
请叫我王老湿
本体模块通信只能RS485,搞一块通信板:6ES7 288-5CM01-0AA0,字符串是可以读取的,实际用过,用于扫码枪数据采集
天涯的雨滴
学习了,谢谢分享