一个简单的就地和远程起保停,外加PLC控制电路,原理看起来很基础。
如图所示:
左侧为简单原理图,右面为接线端子排。端子排为就地控制箱和远程低压柜各装一套,接线顺序完全一样。
其实只要按照线的顺序依次对接既可以实现就地和远程的控制。转换开关只为PLC程序控制设置。
如此一个简单的电路,如果说低压柜和远程柜之间的控制线10芯电缆(暂定位X2端子排的8个和X3端子排的COM和XXK1)两端没有一一对应连接,当然出错方式很多种组合。
大家设想一下,如果接线没有很好的对应起来,将会出现什么样的结果呢?
参与有奖:
1、说出更多的可能性,将会获得2~20MP不等奖励。
2、参与即可送10积分。
楼主最近还看过