MSI-DT30B-01的安全说明与调试 点击:501 | 回复:0



amy3529996910

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:66帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:178
  • 注册:2017年8月26日
发表于:2022-05-06 10:47:43
楼主

MSI-DT30B-01的安全说明与调试


安全说明:

·请遵循电气工程、工业安全与责任单位方面的安全规定。如无视这些安全规定则可能导致死亡,严重人身伤害或对设备的损坏!

·调试、安装、改造与更新仅可由专业电气工程师完成!·在符合IP54的封闭控制柜中进行操作!

·在对设备进行作业前,切断电源!

·在急停应用场合下,必须使用高层控制系统以避免设备自动重启!

·在运行过程中,电气开关设备的部件可能带有危险的电压!·操作期间,不可将保护盖板从开关装置上移除!

·如出现故障,立即更换设备!

· Re对设备的维修,尤其是对外壳的开启,必须仅由制造厂家完成!

·将操作手册置于安全处!


.连接

注意事项-接线图(Fig. 2)

为感性负载提供合适的有效保护电路。该保护电路与负载并联而不与开关触点并联。

在操作继电器模块时,在触点侧,操作人员必须遵循电气与电子设备噪音排放标准((EN61000-6-4 ),同时,如要求﹐请采取适当措施。


.调试

1组态

·从电源处移除安全继电器。

·通过旋转开关设定所需的延时时间。( Fig. 3 )·重新连接电源。

·关闭传感器回路。

手动启动:按下复位按键。成功组态后,四个常开电流路径关闭。

·自动启动:请等待直到组态时间已过﹐触点输出关闭且所有LED亮起。

·手动启动:请等待到组态时间已过,按下重设按键直到所有触点输出关闭且所有LED亮起。


如在操作期间对旋转开关进行过调整,则安全继电器切换至组态模式且LED闪亮。仅在电源电压经过断开和接通且组态进行之后,才可以准备对安全继电器进行再次操作。


1分不嫌少!


楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师