小疆智控GW-PBM-PN网关,将单个Profibus-DP从站设备集成入PROFINET网络,直接安装于DP接口上,由GSD文件自动生成GSDML文件,导入到PROFINET控制器网络进行组态。

 NO.1.png

一、GW-PBM-PN设置Profibus-DPProfinet网关

 

1、安装设置软件PROFIBUS Studio

 

2、打开PROFIBUS Studio软件;

 

3、导入PROFIBUS设备的GSD文件;

1.png

 

 

4、配置Profibus-DPProfinet网关设备的连接网络,(以西门子的s7-300为例);

2.png

 

 

5、配置Profibus-DPProfinet网关设备的连接网络,(以西门子的s7-300为例);

3.png

 

 

6、添加Profibus-DPProfinet网关从站设备,并拖拽到右侧;

4.png

 

 

7、配置Profibus-DPProfinet网关从站网络参数(ip地址、设备名称);

5.png

 

 

8、添加Profibus-DPProfinet网关输入输出字节;

6.png

 

 

9、生成程序

7.png

 

 

10、下载程序

8.png

 

 

二、PROFINET网络配置

 

(一)、以西门子315-2PNDP PLC为例,软件STEP7 5.5

 

1、导入GSDML文件

9.png

 

 

2、配置PROFINET网络,将GW-PBM-PN加入到PROFINET网络,通过右下角GSD文件的描述,区分导入的文件。

10.png

 

 

3、双击GW-PBM-PN设备,设置“设备名称”和IP地址(和PROFIBUS Studio配置中的“参数”,保持一致

11.png

 

 

4、系统中需要配置多个GW-PBM-PN的设备,如果PROFIBUS从站的所以参数一致,可以用同一个GSD文件,通过”Device NameIP来区分设备;如果PROFIBUS的从站参数不一致,通过SYCON软件重新配置和生成GSD文件,对GSD的文件名自定义部分进行修改。

 

 

 