kepserver连接AB PLC标签 点击:680 | 回复:4



txcc1111

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 6回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:22
  • 注册:2012年1月23日
发表于:2022-02-19 12:54:56
楼主

型号是L33ER

controler里的标签,kepserver能轻易访问到。

TASK里的本地标签访问不到。


请问是地址不对,还是天生就不能访问TASK里的本地标签?

请问是地址不对,还是天生就不能访问TASK里的本地标签?





楼主最近还看过



rhathymia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 31回
  • 年度积分:163
  • 历史总积分:205
  • 注册:2014年9月06日
发表于:2022-03-29 11:53:25
1楼

谢谢分享

羿龙小叶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 37回
  • 年度积分:298
  • 历史总积分:4188
  • 注册:2005年9月09日
发表于:2022-03-31 10:26:43
2楼

全局变量你输个A4是可以通讯,局部变量你只输个A2当然不能通讯了。

d602909401

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 46回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:248
  • 注册:2010年11月26日
发表于:2023-07-08 09:43:01
3楼

只能访问全局标签吧

Q458751110

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:53帖 | 865回
  • 年度积分:402
  • 历史总积分:4088
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2023-07-08 12:14:27
4楼

局部变量,在kep里面要把标签路径填完整了


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师