多通道振动显示屏操作说明书
振动显示屏采用全彩贴片元件作为显示单元,显示文字数值直观清晰,美观大气。可视距离可达20米,便于现场工人远距离观看。可以显示多达12通道振动数值,并可实现二级报警,具有两级报警灯,报警数值可随时设定修改,具有良好的人机操作性能。
一、显示画面
显示画面分为两个,一个主显示画面,显示设备的振动实时值;一个报警参数设置画面,可以设定二级报警值。两个画面用一个切换按钮互相切换。
显示主画面 报警参数设置画面
主画面实时 显示各通道的振动实时值,如果超出对应级别报警值,就变换为相应颜色,一级报警为黄色显示,二级报警为红外显示,同时触发对应级别的报警灯闪烁发声(红色报警有会有报警声)。
报警参数值设定通过各按键设置各通道的一级二级报警值。
二、操作说明
1、切换键
一键切换,通过切换按键,显示画面在两个画面间切换(主画面和设置画面)。
2、确认键
参数设定后,按下确认键,进入下一个参数的设定,到最后一个参数时,再按确认键,又返回第一个参数设定,依次循环。设定哪个参数时,该参数值采用绿色显示。非当前设定参数采用对应颜色显示。
3、十位键
按下此健一次,该参数设定值加10,再按下一次再加10,加到90后再按此键后回零,再按又加10,依次循环。
4、个位键
按下此健一次,该参数设定值加1,再按下一次再加1,加到99后再按此键后回零,再按又加1,依次循环。
5、分位键
按下此健一次,该参数设定值加0.1,再按下一次再加0.1,加到99.9后再按此键后回零,再按又加0.1,依次循环。
报警参数值可以记录保存,下次开机时自动导入,不需要重新设定。
三、信号接入
数据信号采用RS485接口Modbus RTU协议接入;
RS485接入参数:波特率:115200,数据位:8,无校验,1停止位。
四、显示模块:采用室内全彩P2.5模组,总点阵数:128*128点
显示汉字数:16*16
显示屏显示尺寸:320*320mm
报 警 灯:具有双层红黄报警声光闪烁(红色报警才会发声)
五、安装方式:可挂墙,立柱安装
可放置台面
六、电源:220VAC,50Hz
七、外形尺寸:380*380*130 mm
楼主最近还看过