案例丨ModbusRTU转Profinet网关控制秤仪表接入PLC 点击:121 | 回复:0



小疆

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:131
  • 注册:2021年11月16日
发表于:2021-11-26 13:56:38
楼主

本案例控制的主要对象是信衡控制秤仪表的数据参数的显示与报警。系统主 PLC 选用西门子 CPU,通过网关模块采集数据。称重仪表型号XH3180-K将设备接入 西门子PLC的网关采用小疆智控Modbus RTU转Profinet网关GW-PN5001。本文主要讲该 Modbus RTU转Profinet网关的配置过程。称重仪表参见Modbus通讯的说明书首先加入GSD文件。将Modbus RTU转Profinet网关的GSD文件拷贝放到任意位置。

 


1、打开博图,建立新项目“称重仪表”。进入设备和网络,在选项中选择管理通用站描述文件,安装GSD文件。

 Modbus RTU转Profinet (1).png


2、选择Modbus RTU转Profinet网关。

 Modbus RTU转Profinet (2).png


3、将Modbus RTU转Profinet网关配置到 PROFINET网络中。 

Modbus-RTU转Profinet(3).png


4、设置Modbus RTU转Profinet网关在Profinet网络中的设备名称与IP地址。

Modbus-RTU转Profinet(4).png


5、确认称重仪表用到参数的总数据量,并在组态中添加对应的数据长度,这里需要选择2字节输出,40字节输入(20个连续寄存器) 。

Modbus-RTU转Profinet(5).png


6、组态设置完成后下载到PLC中,并开始配置Modbus参数设置。首先安装网关配置软件,打开软件新建项目选择PN2MM。

 Modbus-RTU转Profinet(6).png


7、配置Modbus RTU转Profinet网关的IP地址与设备名称(要与组态软件中保持一致)。

 Modbus-RTU转Profinet(7).png


8、设置Modbus参数(输出命令轮询模式可根据需要选择单次发送,连续发送,脉冲发送等)。

 Modbus-RTU转Profinet(8).png


9、填写设备站号。

 Modbus-RTU转Profinet(9).png


10、下面这是第一条,需要写的数据,起始地址为0,(注意填写十进制数),功能码根据变频器设定要选择06功能码即写单寄存器。

 Modbus-RTU转Profinet(10).png


11、寄存器按10进制格式写入100,内存映射起始地址为默认1500,对应Q地址第一二个字节。

 Modbus-RTU转Profinet(11).png


12、第二条,需要读的数据,起始地址为0,连续读多个寄存器(注意填写十进制数),内存映射起始地址为默认0,对应I地址第一二个字节。

 Modbus-RTU转Profinet(12).png


13、配置好之后通过USB下载到网关中,上电后连接PLC与称重仪表,在组态软件中监控数值。

 Modbus-RTU转Profinet(13).png




楼主最近还看过