说起这个项目,印象很深刻,那就是一个字:急!!!
甲方要求15号设备运行,而我接到通知的时候,已经11号了,关键是现场还正在放线,吊装冷却塔的起重机,还在加班加点的往上吊装着设备,而程序和画面,连新建一个空项目都没有,想起了看国足经常听到的那句话:留给中国队的时间不多了……
调试现场在青海,立马把预定一张去青海的机票,在各种零碎时间里,把项目的工艺流程抓紧梳理了一遍:
还是只把精华画出来,现场肯定不是只有2台电机,还有其他一些辅助设备,简单来说就是通过冷却塔,给现场某些设备降温,实现温度控制,大体了解就可以。
这个项目的程序部分稍微麻烦的地方就是冷却塔的开启、关闭和变频,需要根据温度确定冷却塔开启数量,温度控制误差在±1℃,统计冷却塔运行时间,自动选择最短的启动,运行最长的停止,还需要PID频率调节,冷却塔还有分组的功能,可以只选择某几台工作,选择某几台以后,这几台又启动最短,停止最长,故障自动切换。
当然这只是调试之前所能想到的问题,实际调试的时候,还有一些其他问题,后面会慢慢细说。
控制柜和图纸已经早已经做完,具体过程就用几幅图片带过吧:
当到了青海以后,感叹一番青海的美景,阳光强烈,天空好像特别低矮,山不绿,但道道沟壑显得有几许威严,随手捡起一块石头,好像就能扔到云彩上面。
人不狠话也不能太多,还有正事要做,现场情况和想的一本一致,很多设备正在安装到位,电缆也陆续正在放,但是时间一分一秒的走,甲方业主好像不知道需要调试一样,认为接完线合上闸,设备就能转,这时已经到了12号下午,距离运行还有2天多时间。
我赶紧拉了个临时电源,只给PLC和触摸屏送上电,一边接着线,一边编程调试的程序,通过监控和强制点的方法,算是比较顺利的把大部分程序都赶在15号之前编完并调试完了。
实际设备调试过程比较琐碎,直接略过,总结下遇到的2个问题:
1、传感器数据波动问题,这次出现了一个比较奇怪的问题,液位不准
蓝色和红色均为液位,其中一个显示稳定,一个显示波动较大,第一反应是干扰问题,但是,一般干扰是持续的,一直有干扰或一直没有干扰,但是上图中蓝色曲线,有2段是稳定的,稳定的这段时间也没有其他设备的启动和停止,而且现场走线比较严格,该屏蔽的屏蔽,该穿管的穿管,无奈给厂家打电话,传感器为超声波的,厂家了解了下安装情况,指导调了个参数,近阀值,调了以后情况有很大改善。
后期需要注意,超声波对安装有着严格的要求,距离水面最低高度,和容器壁间距都有要求,国产超声波的售后服务还是值得点赞的。
不过,修改完参数,调试过程中又出现了一次液位波动:
从2.7米的液位一下蹦到1.6米,后又恢复正常,但是也仅仅是出现了一次,后期一直没有接到客户反馈液位波动。
2、 触摸屏数据无故丢失,采集数据通过触摸屏做记录,在调试完后,出现了2次数据丢失情况,但是触摸屏断电上电后数据又有了,这个我目前感觉是触摸屏型号比较低级,而存储数据或画面又较多,可能是触摸屏卡顿引起,并没有证实,触摸屏选择是威纶TK8071IP,较入门的一款屏,后期如果用到大量数据存储功能,应该尽量避开入门系列的型号,后期应该还出现过没有数据的情况,但客户已经知道怎么处理了,可能随手就自己处理了,预计不仅仅只有2次。触摸屏数据记录如下:
共计5个浮点数需要记录的数据,每5分钟采集一次,画面数量如下:
大家做个参考吧,后期如果用到类似的存储空间,尽量选择威纶系列偏中档一些的型号。
程序也象征性的截几张图片,大家也是走马观花看个过场就行,一个人一个思路,不了解工艺也没法去读程序。
总结:
这个项目调试的困难之一就是一但设备投入自动,是不能停的,因为需要降温的设备一旦启动,必须满20多天才能出成品,中间有任何设备问题都会对产品质量造成影响,我们这套温控系统,需要源源不断的给设备降温才行,温度控制恰当,水压正常,做好辅助工作,并且需要降温设备也不止一台,多台共用这套降温系统,压力可是不小。为防止突然停电,业主方还花了大钱买了2台发电机,都是大功率那种的。
虽说调试过程不方便,但是可以通过提前送临时电简单测试,自动运行后如果需要更新程序,也可以人为的将一些设备打到就地启动,更新后再立即切换自动的方式解决,还是那句话,只要思想不滑坡,办法总比困难多。
结束语:
青海的天再蓝也是他乡,山东的天在灰也是故乡,从7月12号到7月18号返程,时间不长,但项目现场也是不愿久留,我是九途自动化的纪老师~如果文章能给你带来一些启发,也希望你不吝点赞,给我更新分享的动力!下个项目再见咯~~
楼主最近还看过
eplan部件库,全网最全最新整理(型号全部都分类很清晰,全部都是由本来精心整理)
介绍:每个品牌系列都是可以单独导入的,需要用时才导入以免太大被卡死现象
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=714364562044
西门子博途标准模板程序,都是干货懂的来
1、S7-1200/1500工程常用FB块与FC块学习程序整理封装好的块,功能块合集版,让你快速调用实现功能,节约时间,少走弯路
2、单台块内可设间歇时间,一用一备块内有故障自动切换、时间比较最短先启、设定时间自动互切等
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-24706589253.21.13c164e5B4gJ6R&id=759671960606
回复本条