在电力系统中,其实电流互感器一次电流的大小并不取决于二次侧负荷的电流大小,当电流互感器在运行工作的情况下,会因为它的阻抗本来就很小,并且已经几乎与短路并没有什么区别,这时一次电流所生成的磁化力很多都会被二次电流所补偿了,这就使它的总磁通密度小,并且绕组的电势也同样的很小。
然而,当电流互感器处于开路的情况时,阻抗会不断的增大,这时二次绕组的电流为0,并且它的磁化力也是0,那么它的总磁化力就和原绕组的磁化力是一样的,换句话说就是一次电流已经几乎成了励磁电流。在二次线圈已经产生了比较高的电动势的情况下,它的峰值就可以高达上千伏,由此一来,它就给人的安全带来一定的威胁,甚至会致使一些电力仪器仪表、保护装置等带来损害,尤其是电流互感器的二次绝缘性也会遭受损坏。
综上,我们可以知道为什么电流互感器不被允许二次开路的原因了。那么有的人还会好奇,我们应该怎样防范电流互感器二次开路呢?具体如下:
第一,电流互感器二次回路是不能安装熔断器这些短路保护装置的;
第二,电流互感器二次回路通常情况下是不进行切换的,在一定要进行这换的时候,这时就必须有一个有效管用的防止开路的方法与措施;
第三,测量仪表和继电保护装置往往不能合用电流互感器,在一定要合用的情况下,前者要通过中间的变流器来接入;
第四,对那些已经装好的电流互感器,当它又还没有开始使用的时候,务必将它的二次绕组的端子短接并且接地;
第五,要确保电流互感器二次回路的连接导线有较大的机械强度,使其足够应对各种撞击和意外;
第六,电流互感器二次回路务必选用试验端子。