1、无压力情况下变送器不归零?
答:排除方法将变送器从安装位置卸下,观察零位是否正常,如正常,更换管道密封圈。同时检查变送器是否垂直于管道安装,如不垂直,可调整变送器零位。
2、无输出?
答:检查24V供电是否正常,带显示的检查表头接线是否断线。
3、输出过大?
答:检查导压管是否有残存气体或液体,如有请清洗。同时检查现场实际压力是否超过变送器量程,如超过重新选用适当量程的变送器。