楼主最近还看过
可以检查和测试:
1、确定下:200smart的OPCServer 已经打开?;
2、若 已经打开,可以直接拿 通用的CPCClient 测试工具,搜索下200Smart的OPCServer,看看是否可以搜索到;
若能搜索到,应该是WinCC 的OPCClient的原因;
3、同样,可以 使用 通用的CPCServer测试工具,使用WinCC 的OPCClient 来搜索,看看是否能搜索到;
第2步和第3步是为了 故障定位,是 PLC 200smart的OPCServer的原因 还是 WinCC 的OPCClient的原因。然后再进一步来处理。可以随时跟帖哈。