求职226和226之间的通讯 点击:574 | 回复:6



黄平继

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:10帖 | 107回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:34
  • 注册:2015年1月15日
发表于:2015-08-14 10:04:56
楼主

本人以前经常使用300和400的PLC,300和400之间可以用以太网的通讯通过SFB12和SFB13可以读写对方的数据。现在有两个小的PLC,是200的。CPU是226的,那么两个PLC之间用什么方法可以通讯呢?我要通过1#PLC如何读取2#PLC里面的数据。用什么通讯方法?加以太网模块以后可以通过以太网读取吗???200是否有这个功能?如果没有那么那个以太网CP243-1有什么用啊?时间紧,没有时间研究说明书了。各位前辈指点一下!谢谢!或者用PPI通讯啊??




黄平继

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:10帖 | 107回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:34
  • 注册:2015年1月15日
发表于:2015-08-14 10:37:32
1楼

估计最经济的方法就是PPI通讯啦!

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2015-08-14 12:43:53
2楼

可以使用以太网通信的。

                                  

zyp19870402

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2012年1月07日
发表于:2015-08-14 13:52:15
3楼

通过PPI通讯组成主从站,定义读写寄存器

黄平继

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:10帖 | 107回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:34
  • 注册:2015年1月15日
发表于:2015-08-14 17:25:17
4楼


回复内容:

对: zyp19870402 通过PPI通讯组成主从站,定义读写寄存器 内容的回复!

谢谢!目前已经考虑使用PPI通讯!

黄平继

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:10帖 | 107回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:34
  • 注册:2015年1月15日
发表于:2015-08-14 17:27:23
5楼


回复内容:

对: 银光人生—华 可以使用以太网通信的。                ... 内容的回复!

在200中都有现成的一些子程序,比如使用PPI通讯!使用USS协议和变频器通讯,这些都是可以使用西门子自己的一些命令或者子程序!那么您说的以太网,没有发现有啊????

ntplc2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:685
  • 注册:2018年5月11日
发表于:2018-08-27 10:19:30
6楼

有两种方法,一种使用PPI网络读写的方式,这样只要写PLC主站程序,一种是写个MODBUS程序,主站写主程序,从站写从程序。



热门招聘