设备组成:315-2DP PLC 扩张I365和ET200 ; 通过CP5611与上位机MPI连接通信和PLC224(仅用高速度数功能,I0.0,0.3,0.5,0.6,0.7,1.2点,Q0.0点,0.0为开卷电机Z脉冲,线速度编码器接的Z=0.3,A=0.6,B=0.7,1.2接的卷取电机Z脉冲,Q0.0输出接到I0.5,用的SFC67.68读写200数据)通信,其它为DP与ET200,6RA70通信。
最初故障:系统停车,当时电工发现315PLC DP接线头压接屏蔽层处烧糊,有异味。
全文中我说的停车,PLC仍是RUN状态,跳到了控制的主接触器,如给6RA70供电的,液压泵等,即没有Q输出,急停按钮状态。
处理过程:
1、到现场下处理时,发现300已不能与200和上位机通信,DP通信正常。对200进行测试(最初以为200口坏了,换了个新的,后来确认没坏的),5611擦试金手指后,测试能通信,经过一翻折腾,224PLC能通信了,原因认为是,04年安装时224PLC的接线有点搞不懂:输入输出及工作电源和PLC自带的传感器电源输出的M,L全是并联在一起然后接的一个24V电源(输入输出和中间继电用的24V电源),不是300PLC的电源。处理时,200PLC电源和300PLC共用一个电源(307),线速度编码器也用的这个工作电源,这样,200和300之间的通信一直正常,通过300都能检测到200。另将MPI从187.5改为19.2
2、经过1的处理后,运行了2个小时左右,又开始突然停机,而且越加频繁。又开始进行检查,首先试了300-200的通信,正常,5611也正常,以为是急停勿输入,线路和程序短接都没用。后来闻到ET200有异味,更换ET200,运行正常了8小时左右,又开始突然停机了。
3、今天早上对2的情况又进行检查,SF,BF运行中有闪一下情况,检查前测MPI通信,正常的,检查ET200处又有异味,拨下DP头,发现ET200的DP屏蔽接触到里面板子地方又有烧糊,换DP头,同时,检查ET200的工作电源24V为中间继电和输入输出用的24电源,重新放线,将ET200的电源和300,200共用307电源(2A换成5A),排除不是同电位引起烧DP头,同时又重放根DP线。MPI从19.2改回187.5 然后运行,运行近一小时了,没有系统全停的现象,也没闻到ET200有异味,但上位机MPI通信有闪断现象,电脑和300连接看硬件诊断信息和上位机同样的会连接中断,但PLC一直是RUN状,因没停车现让他继续生产。 在硬件诊断中:eventID:16#4302 网上有的解释为供电问题。郁闷了?观察SF,BF还没见闪的情况。
所以,在此请教高手了,我该继续检查什么?会时什么问题?
另外,5512直连224,我怎么又连不上,提示端口被占用,重启电脑都没用,PPI,MPI各速率都试过,前天我直接连随时能连上,不知为什么一下连不上了。5512能连上300,通过300又能连上200,搞不懂了。
在线一直观注。 我真没办法了。我是做设备维修的,所以不懂的。先谢谢大家观注和指点。