PLC你怎么啦,不高兴了吗 点击:456 | 回复:4



懂一点点

    
  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2014-02-17 13:19:40
楼主

现在有一台设备使用的西门子300PLC和西门子OP17文本显示器,设备有四个变量根据生产配方的变更,经常地改变三个变量的参数,现在问题是-----更改四个变量中的任意一个参数时,其它的三个变量也会变成一样的参数(原来四个参数的百分比例不相同),例如变量一设定100公斤,四个变量都是100公斤,原来设备好的时候四个变量可以任意更改的,现在断电复位多少次也不行,怀疑PLC电池没电了,更换电池也没有解决,在这里恳求大师们帮忙分析一下原因,怎么办呢!!!



楼主最近还看过



Mr袁--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:32帖 | 1147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3881
  • 注册:2011年10月26日
发表于:2014-02-17 13:47:11
1楼

你的百分比参数是写死的么?  如果不是写死的 看看那百分比是不是都是100啊

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-02-17 21:46:28
2楼

1,查看你  PLC 程序中变量的设置是不是同时改变


2,查看 OP17 的程序,看看屏的程序中配方参数设置是不是也有问题

江湖混混-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2014-02-18 07:06:51
3楼

PLC也要过大年,自然不高兴了

懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2014-02-18 08:46:58
4楼

配方参数的百分比是固定的,调整一个参数时,另外的剩余参数也会按照百分比调整变换



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师