mygk1578
最不习惯三菱的PLC是所有的程序都写在一起,就像写作文不分段,看着特别的累。5U的就可以结构化、功能化编程,给程序分分段。但是在5U里的初始、扫描、事件、待机程序,这些都要怎么写呢?
楼主最近还看过
比如一个系统我分为3个分项,然后程序上我想分成3块来编写,并且启动的时候,先执行第1个子系统,延时10秒后执行第2个子系统,再延时10秒执行第3个子系统。最后这3个子系统一起并列运行.
比如是扫描程序里,建3个程序M1、M2、M3,但是实现第一个循环的延时,这个要怎么做?
yuanle
在扫描程序中建立程序M1,在其中定时10秒,触发M10,M2,M3建立在事件下,设定M2由M10触发执行。
HAVE FUN!
李口合
"yuanle" 的回复,发表在2楼 对内容: 【在扫描程序中建立程序M1,在其中定时10秒,触发M10,M2,M3建立在事件下,设定M2由M10触发执行。HAVE FUN!...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
这个好,辛苦
这个方法不错,但好像和西门子的比,还是觉得有点怪!
yang20908
"mygk1578" 的回复,发表在4楼 对内容: 【"yuanle" 的回复,发表在2楼 对内容: 【在扫描程序中建立程序M1,在其中定时10秒,触发M10,M2,M3建立在事件下,设定M2由M10触发执行。HAVE FUN!...】进行...】进行回复:
你要适应别人的套路,毕竟你是应用人员,不是开发者
黎欢
FX3U也可以啊
1993mjx