NHR-W31无源信号隔离器的常见问题与处理方法 点击:252 | 回复:2



虹润公司

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 68回
  • 年度积分:390
  • 历史总积分:7774
  • 注册:2000年11月11日
发表于:2021-02-25 16:30:41
楼主

1、NHR-W31无源信号隔离器4-20mA输入可以选择0-20mA吗?

答: W31无源信号隔离器输入信号类型只能转换成同比例的输出信号类型。例:当输入选择4-20mA时,输出类型只能选择4-20mA或者1-5V。且电流输出和电压输出是不可切换的,需要通过更改硬件完成,订货时请注明清楚。

2、NHR-W31无源信号隔离器可以选择一进二出吗?

答: W31无源信号隔离器只支持一进一出或二进二出。

3、NHR-W31无源信号隔离器两个通道间是隔离的吗?

答: W31无源信号隔离器输入和输入之间、输入和输出之间、输出和输出之间都是完全隔离的。

4、NHR-W31无源信号隔离器没有独立的电源,那输入的信号经过隔离器输出后有什么变化吗?

答:W31无源信号隔离器因为没有独立的电源供电,所以信号经过隔离器后会有所衰减,隔离器输出的信号带载能力会比输入信号少100Ω左右。例如,输入信号的带载能力为500Ω,经过隔离器输出的信号带载能力就只有400Ω。

4、NHR-W31无源信号隔离器能够接两线制变送器和PLC之间吗?

答:W31无源信号隔离器可以接两线制变送器信号,但是输入输出要反过来接,隔离器端子10接PLC的24V正,端子9接PLC的信号输入,端子1接变送器的正,端子2接变送器的负。

 




楼主最近还看过



菓⑧扌记

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 25回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:150
  • 注册:2018年2月05日
发表于:2021-02-25 21:10:36
1楼

好东西,感谢楼主奉献

虹润公司

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 68回
  • 年度积分:390
  • 历史总积分:7774
  • 注册:2000年11月11日
发表于:2021-04-02 15:09:46
2楼

感谢关注,用户的满意是我们永远的追求!