RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的:

  ★★★RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。

  ★★★RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到4000英尺(速率低于100kb/s时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-422-A标准。

  ★★★为扩展应用范围,EIA又于1983年在RS-422基础上制定了RS-485标准,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接到同一条总线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围,后命名为TIA/EIA-485-A标准。由于EIA提出的建议标准都是以“RS”作为前缀,所以在通讯工业领域,仍然习惯将上述标准以RS作前缀称谓。


--------------------------------

(1)RS-232、RS-422与RS-485的性能参数表:

规定  RS-232
  RS-422
  RS-485
  工作方式 
  单端 
  差分 
  差分 
  节点数 
  1收、1发 
  1发10收 
  1发32收 
  最大传输电缆长度 
  15m(20m)
  1000m 
  1000m 
  最大传输速率 
  20Kb/S
  10Mb/s
  10Mb/s
  最大驱动输出电压 
  +/-25V
  -0.25V~+6V
  -7V~+12V
  驱动器输出信号电平
  (负载最小值)
  负载 
  +/-5V~+/-15V
  +/-2.0V
  +/-1.5V
  驱动器输出信号电平
  (空载最大值)
  空载 
  +/-25V
  +/-6V
  +/-6V
  驱动器负载阻抗(Ω)
  3K~7K
  100
  54
  摆率(最大值)
  30V/μs
  N/A
  N/A
  接收器输入电压范围 
  +/-15V
  -10V~+10V
  -7V~+12V
  接收器输入门限 
  +/-3V
  +/-200mV
  +/-200mV
  接收器输入电阻(Ω)
  3K~7K
  4K(最小)  ≥12K
  驱动器共模电压 

  -3V~+3V
  -1V~+3V
  接收器共模电压 

  -7V~+7V

-7V~+12V



(2)单工、半双工和全双工的定义

如果在通信过程的任意时刻,信息只能由一方A传到另一方B,则称为单工。
如果在任意时刻,信息既可由A传到B,又能由B传A,但只能由一个方向上的传输存在,称为半双工传输。
如果在任意时刻,线路上存在A到B和B到A的双向信号传输,则称为全双工。

  -------->

<-------->

-------->

A---------B

A----------B

A---------B



<--------

单工

半双工

全双工



(3)RS-232的一些注意事项
    RS-232 常用的三根针是 2、3、5。其中5是地线,2和3是用来传数据的。那么在实际使用中会用到两种线序的线: 2、3直通和2、3交叉。
    RS-232的接头又可分为公头(全是针的)和母头(全是孔的)。


1分不嫌少!


楼主最近还看过



没积分

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 233回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:1434
  • 注册:2020年7月01日
发表于:2020-10-06 09:27:11
1楼

路过学习一下

zhaojianyong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:217
  • 注册:2007年11月15日
发表于:2020-12-18 09:36:44
2楼

学习一下。

zhitty

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 82回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2019年9月19日
发表于:2021-04-26 21:16:41
3楼

我再填一点东西吧,这个RS232和RS422属于双工,也就是可以同时进行发送和接收数据,RS485属于半双工,就是发送和接收不能同时进行

终端电阻如果有两个(两台设备进行通信),两边的开关都是ON;三个及以上(多台设备)两端都是ON,中间都是OFF,不这么设置会通信失败