电缆故障类型
电力电缆故障主要是由于机械损伤、绝缘老化、施工质量低、过电压等都会发生故障。而常用电缆又为交联乙烯、不滴油型、油浸纸型、聚氯乙烯和未知类型等,根据电缆故障性质可分为低电阻接地或短路故障、高电阻接地或短路故障、断线故障、断线并接地故障和闪络性故障。
电缆故障测试仪厂家
电缆故障的判别方法
首先我们需要一个兆欧表来测量每相的绝缘电阻值,而且根据不同的绝缘电阻值来判断故障类型。
1、当我们测量电缆对地绝缘电阻值低于100KΩ时,为低电阻接地故障
2、当我们测量电缆对地绝缘电阻偏移正常值或者高于100KΩ时,为高压电缆故障。
3、当测量电缆对地电阻值较高或者正常时,对导体进行多次试验,检查是否有断线,若有即为断线故障。
4、当测量电缆每芯或者多个芯导体不连续,再经过多个芯对地测量后,在判断上面说的三种故障的哪种类型。
5、闪络故障基本上发生在预防性耐压试验,电缆的终端和中间的接头。有时候闪络会多次发生,但每次间隔时间几秒或者几分钟。
电缆故障测试仪找出电缆故障方法:
1.配合高压设备具有传统的冲击高压闪络法和低压脉冲法。
2.任何高阻故障均呈现简单的类似低压脉冲短路故障波形特征,极易判读。
3、电缆故障测试仪通过电缆故障测距主机、定位仪、路径仪、高压信号发生器四个主要部分来找到故障点。
电缆故障测试仪厂家