台达PLC实例分析 点击:347 | 回复:3



bingcao

    
  • 精华:4帖
  • 求助:24帖
  • 帖子:93帖 | 212回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:1070
  • 注册:2010年10月31日
发表于:2020-09-15 16:32:07
楼主

台达官方资料有这么一例  总感觉不对  X2按下风扇启动  但松开风扇不能停止吧

可官方资料不可能出错呀

【控制程序】

X0 X1 X3

Y1

Y1

故障信号

X2

TEST 按钮

【程序说明】

z 轻按一下 START 按钮,X0=On,在没有故障的情况下(X3=Off),吊扇运转。这需通过一个

自锁电路来实现,其原理是把输出 Y1 拉回来当作一个输入条件来实现,避免了为让吊扇运转

而一直按着 START 按钮。

z 按下 STOP 按钮,X1=OnY1=Off,吊扇停止运转。

z 当故障发生(X3=On),Y1=Off,吊扇停止运转。

z 按下 TEST 按钮,X2=On,在吊扇无故障(X3=Off)情况下,Y1=On,吊扇运行;松开 TEST

按钮,吊扇即停止运行,达到测试吊扇电机是否正常的目的。