台达官方资料有这么一例 总感觉不对 X2按下风扇启动 但松开风扇不能停止吧
可官方资料不可能出错呀
【控制程序】
X0 X1 X3
Y1
Y1
故障信号
X2
TEST 按钮
【程序说明】
z 轻按一下 START 按钮,X0=On,在没有故障的情况下(X3=Off),吊扇运转。这需通过一个
自锁电路来实现,其原理是把输出 Y1 拉回来当作一个输入条件来实现,避免了为让吊扇运转
而一直按着 START 按钮。
z 按下 STOP 按钮,X1=On,Y1=Off,吊扇停止运转。
z 当故障发生(X3=On),Y1=Off,吊扇停止运转。
z 按下 TEST 按钮,X2=On,在吊扇无故障(X3=Off)情况下,Y1=On,吊扇运行;松开 TEST
按钮,吊扇即停止运行,达到测试吊扇电机是否正常的目的。