bingcao
2块台达PLC DVP32ES与触摸屏采用一条屏蔽线连接 其中一块PLC坏了 更换后该PLC的数据未在触摸屏显示 是不是还要设置通讯参数 ??
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
关育谋
通信参数是要设置的,包括数据位、校验方式、停止位、波特率、站号、通信协议等。
vijea
回答正确的是的需要设置,具体设置可以参加触摸屏配置尤其是485 232设置 波特率啥的。
触摸屏未更换 参数也要重设吗 只是换了PLC
liujian5118-PLC技术军团
触摸屏没报错的话,要么通讯错误关闭了;要么就是这些参数关联到其它设置参数?最好PLC,屏的程式都确认下
flyertage
更换PLC之后,除重新下载程序外,还需下载参数配置部分(包含硬件组态、网络配置等)。关注下地址位、数据位、校验位、停止位、波特率、站号、通信协议等。
陈德富
"bingcao" 的回复,发表在3楼 对内容: 【触摸屏未更换 参数也要重设吗 只是换了PLC】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
需要的,因为数据都是保存在PLC里面的,不是触摸屏里面。触摸屏只是显示和设置寄存器值的作用。
"flyertage" 的回复,发表在5楼 对内容: 【更换PLC之后,除重新下载程序外,还需下载参数配置部分(包含硬件组态、网络配置等)。关注下地址位、数据位、校验位、停止位、波特率、站号、通信协议等。...】进行回复:
牛
假半仙
是的啊
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
永夜凡
学习了 谢谢
lileiepng
对的,