地下电力电缆故障产生的5大主要原因 点击:928 | 回复:1



xagdbn

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:147帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:383
  • 注册:2020年4月08日
发表于:2020-09-10 16:07:43
楼主

地下电力电缆故障产生的5大主要原因

1. 机械损伤
  由机械损伤引起的电缆故障占电缆事故很大的比例。有些机械损伤很轻微,当时并未造成故障,要在数月甚至数年后损伤才发展成故障。造成电缆的机械损伤的主要原因有:
  (1)安装时损伤。安装时不小心碰伤电缆;机械牵引力过大拉伤电缆;过度弯曲折伤电缆。
  (2)直接受外力损伤。在安装后的电缆路径上或附近进行土建施工,使电缆直接受外力损伤。
  (3)行驶车辆的震动或冲击性负荷也会造成地下电缆的铅(铝)包裂损。
  (4)因自然现象造成的损伤。如中间接头或终端头的内绝缘胶膨胀而胀裂外壳或电缆护套;装在管口或支架上的电缆外皮擦伤;因土地沉降引起过大拉力,拉断中间接头或导体。

  2. 绝缘受潮
  绝缘受潮后会引起电缆耐压下降而产生故障。电缆受潮的主要原因有:
  (1)因接头盒或终端盒结构不密封或安装不良而导致进水。
  (2)电缆制造不良,金属护套有小孔或裂缝。
  (3)金属护套因被外物刺伤或腐蚀穿孔。
  
       3. 绝缘老化变质
  绝缘老化会引起电缆耐压下降而产生故障。电缆老化的主要原因有:
  (1)电缆介质内部的渣质或气隙,在电场作用下产生游离和水解。
  (2)电缆过负荷或电缆沟通风不良,造成局部过热。
  (3)油浸纸绝缘电缆的绝缘物流失。
  (4)电力电缆超时限使用。
 
     4. 过电压
  过电压会使有缺陷的电缆绝缘层发生电击穿,引起电缆故障。其主要原因有:大气过电压(如雷击);内部过电压(如操作过电压)。

  5. 设计和制作工艺不良
  电缆头与中间设计和制作工艺不良,也会引起电缆故障。其主要原因为:电场分布设计不周密;材料选用不当;工艺不良,不按规程要求制作。



楼主最近还看过



工控乐途

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:135
  • 注册:2016年11月27日
发表于:2020-09-10 20:17:15
1楼

分析的很好。刚刚遇见高压电缆损坏



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师