通常系统运行时必须将水泵设置为自动模式。只有当系统因低水位停止发生,待查明原因并处理完故障后。重新启动系统,水泵处于停止状态,水泵的给水模式才允许将自动模式转为手动操作模式。
水泵在手动操作模式:触摸水泵启动键,可以启动水泵,触摸水泵停止键停止水泵。手动模式时水泵可以工频也可以变频,但变频时要确保系统中没有其他水泵在变频运行,系统中始终有且只有一台水泵在变频运行。
水泵停止时显示为: 工频运行时水泵显示为: 变频运行时水泵显示为:
水泵在自动模式:当供水压力将达到“供水压力设定”值时,变频器调节水泵运行频率逐步减小,此时如果系统中只有一台水泵在变频运行,则变频器频率将减小至低频设定Min值,期间如果供水压力降低,则频率相应增加,系统通过变频器自动调节维持供水压力恒定。
当一台水泵变频运行频率达到“增泵变频器高频设定”值且供水压力低于“增泵压力设定”值时,则将在变频运行的水泵切换为工频运行,并变频启动下一台水泵。
当供水压力高于“减泵压力设定”值且一台水泵变频运行频率达到“减泵变频器低频设定”值时,则将在工频运行的第一台水泵停止运行,此时供水压力下降,变频器频率将逐步增加,变频器自动调节维持供水压力恒定。