逆宇
现在有CPM1A-40CDR的CPU和一个扩展模块20EDR1,理论上输入地址不应该是0.00~0.11、1.00~1.11、2.00~2.11
但我从PLC上传的程序中输入地址有0.15、5.00~5.13
有大神能解释一下这是怎么了???如果输入通道能设置的话,怎么设置???
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
关育谋
输入是12进制、输出是8进制
虽然有0.15,但是没有对应的外部真实输入端
比如真实有效的输入有0.00~0.11、1.00~1.11,至于说0.12~0.15确实有寻址,但没有对应的真实外部输入端
太月星辰
"关育谋" 的回复,发表在2楼 对内容: 【比如真实有效的输入有0.00~0.11、1.00~1.11,至于说0.12~0.15确实有寻址,但没有对应的真实外部输入端...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
科普了!
回复内容:
关键是他用了5.00~5.13这14个地址,按理说实际上应该没有对应的物理地址(外部端口)呀。
引用 "逆宇" 的回复,发表在4楼 内容: 回复内容:对:关育谋 比如真实有效的输入有0.00~0.11、1.00~1.11,至于说0.12~0.15确实有寻址,但没有对应的真实外部输入端 内容的回复:关键是他用了5.00~5.13这1...
weng1978
PLC程序中出现的触点对映实际占用相同,可以直接反映输入输出情况,如果在程序中有出现超出实体输出点编号,这是编写程序中把这此辅助触点当内部继电器使用。一般情况下这类的触点也用于与人机界面内的按键的指定触点!
根据你的描述,你的设备中如果没有人机,这些应该是用于内部继电器!如果程序中没有特别关联,则可能是用于在线调试用编写的情景模拟程序。
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。