本案例是模拟将无锡艾默森Modbus TCP转Profinet网关设备数据接入到西门子PROFINET网络中。使用设备为西门子S7-1200型PLC,无锡艾默森MCN-PN3011型网关。Mosbus从站为电脑安装modbus poll软件。
1.打开西门子博图软件新建新项目

2.安装GSD文件

3.添加模块

4.设置Modbus TCP转Profinet网关名称和IP地址
本例为MCN-PN3011,IP为192.168.20.5

5.配置输入输出字节长度,本例为8个字节即4个寄存器

6.下载配置
7.设置Modbus TCP转Profinet网关参数
点击新建选择PN2MS

8.设置Modbus TCP转Profinet网关在Profinet网络中的设备名和IP地址
(注意:要和博图中组态一致)

9.设置网关tcp端的IP

10.下载配置到网关,即可使用

11.打开Modbus Poll软件,连接服务器端(注意:不是Profinet端IP地址,是Modbus TCP服务端地址)

12.网关的参数地址
以03,10功能码为例
Q地址所输出数据的寄存器范围为750-1499
I地址输入数据寄存器地址范围为0-749

13.如图,主站对寄存器地址0写入数据,对应i地址的起始地址IW68
Q地址的输出数据在主站从寄存器地址750开始读取对应Q地址的起始地址QW64