​威纶触摸屏和以太网模块QJ71E71-100模块连接不上 点击:795 | 回复:2



花泽神寂

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2016年7月26日
发表于:2020-06-10 15:55:18
楼主
求助帖30分-未结帖

威纶通TK8071ip与三菱Q系列内置以太网的plc通信成功,交叉网线,PLC,还有触摸屏都是好的,但是触摸屏和以太网模块QJ71E71-100模块连接不上,不知道哪里出了问题,求大神指点小弟


555555555.jpg





楼主最近还看过



关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-06-10 19:18:26
1楼

重点检查一下模块设置。

majianfeng031

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2013年7月16日
发表于:2025-08-05 11:55:25
2楼

QJ71E71-100模块是有设备站号的,屏里面那IP地下的设备预设站号,必须和PLC站号一致才能通讯的。

回复本条

    