starky
国产的三菱 FX2N
想做到
上电后延迟20秒启动 ,,Y0 ,Y1 合上,
x0 按下时 Y0,y1 断开,同时Y2,Y3合上,30秒后,y2,y3 断开,Y0,Y1合上。
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
林春胜
请叫我王老湿
PLC上电,计时器延时20秒开始动作
延时到20秒,Y0,Y1动作
按下X0,Y0,Y1复位,Y2,Y3动作,T1计时器开始计时
T1计时30秒时间到,Y2,Y3复位,同时Y0,Y1动作
Smile-lyc
感谢大家的无私奉献答疑,也感谢大家积极发求助帖子。互帮互助,一起进步!
罗000
回复内容:
对: 请叫我王老湿 PLC上电,计时器延时20秒开始动作延时到20秒,Y0... 内容的回复!
-------------------------很不错
感谢 王老师
阿水--王者之师
引用 请叫我王老湿 的回复内容: PLC上电,计时器延时20秒开始动作延时到20秒,Y0...
-------------------------
太强大,还配上解说
YCJM
xsp998
中国==越南 门对门进出口报关报检180-2696-8431
ligen10
互帮互助,一起进步!
回复本条
发表回复
大白66
拿个积分
yun2020
给游泳池工程公司的领个积分