GX 软件做顺控程序这里为什么不能变换? 点击:137 | 回复:2



阿水--王者之师

    
  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-06-16 14:54:34
楼主

   维修电工高级课程中的 三菱 FX 编写程序,学校使用的是 FX 软件 ,我在公司使用 GX 的软件,为什么 发现 STL 是单独起一行的呀,不是在前面呀?


   

   这个能转成像 FX 一样的 STL S27 在前面吧? 还有为什么现在 RET 在后面不能? 且无法转换编译呀?



楼主最近还看过



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10210回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2014-06-16 15:17:01
1楼

RET指令需要单独占据一行。

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-06-17 09:47:08
2楼

引用 yuanle 的回复内容: RET指令需要单独占据一行。



  谢谢,请问 GX 软件 中的 STL 能搬到前面吗? 像 FX 软件一样


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师