任何流量计,任何流量计品牌,都是需要靠安装的,安装正确、合理使用才能使用到更好。俗话说"七分质量,三分安装"可见安装过程则是非常的重要。
电磁流量计的安装也是如此,需要谨慎安装,安装的好坏将直接影响到后期的操作过程,影响到工作效率。正确的按照原则安装,对于电磁流量计有着较高高的稳定性,一般情况下很少会发生一些故障,但是有特点则是需要提醒:环境条件的变化,以及安装工况条件所限,则会引发一些问题的出现,对此我们需要学会去预防,主要表面以下几种情况,需要我们去避免的.
(1)电磁流量计对于管道则是有要求存在的,对于管道的直管段要求较高高,在新建水厂设计时可以尽量去满足,而对于老水厂改造和加装来说,想要满足以上条件就变得有些困难了,则会影响到设备的稳定性.对此解决的方法为加装整流管以改善流动特性.
(2)其次,对于被测水的流速过低,也是会影响到测量的精度的,特别是在一些区城边界安装的流量计,由于处于区域公司管网末梢,压差小而造成流速过低.而对于解决的方法可以尽量开启边界两边的阀门来改善.
(3)再次,当管道中存在气体,则会造成测量波动及不稳定,想要争决我们就必须要找出气的来源,并加以解决,必要的时候可以在管道中加装排气阀.
(4)安装在原水管道中流量计的传感器电极表面被淤泥沉积污染,形响测量。其解决方法为选用刮刀式电极,井定期进行维护清洗。
(5)电磁流量计入口管道中异物堆积。透成被侧水体流动特性突变由此***晌测量精度造成较高大的误差。其解决方法为及时清除管道中堆积的异物。
(6)雷击造成电磁流量计的转换器损坏,以致无法测量。其解决办法为在转换器信号输入端、励磁电流输入端和工作电源端分别加装相应的避雷器。
楼主最近还看过