步进电机加减速时间 点击:239 | 回复:1



财brother

    
  • 精华:0帖
  • 求助:42帖
  • 帖子:44帖 | 38回
  • 年度积分:691
  • 历史总积分:744
  • 注册:2019年7月05日
发表于:2020-06-01 13:36:55
楼主

脉冲频率k200 脉冲总数k800,应该四秒发完。如果我加减速时间为20毫秒,还是四秒发完吗?加减速时间设置会影响定位吗?

1分不嫌少!


楼主最近还看过



关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-06-01 16:14:03
1楼

具体定位(距离)和脉冲个数有关,所以减速时间不会影响。