昆仑通态控制汇川变频器的问题? 点击:1124 | 回复:6



为修修为

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2009年12月11日
发表于:2020-05-04 16:08:57
楼主

我手里有一台TPC7062KT想用它控制汇川的变频器,现在有一个问题,就是可以控制启停,但是不能读取变频器的频率、电流值。地址已经由16进制转10进制+1了,图中的3WUB4098就是由1001转过来的通道值,但是连接不上。下面的4WUB4097和4WUB8193可以实现写入。就是3区读不出变频器的变量。说明书中的3000H地址也是读不出。




楼主最近还看过



为修修为

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2009年12月11日
发表于:2020-05-04 18:14:21
1楼

有知道的师傅回答一下,帮咱一下呗。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-05-23 21:34:59
2楼

16进制1001换算为10进制为4097,那么它的寄存器编号就是44098

试试吧

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-05-23 21:35:49
3楼

说明书给出的都是4区的寄存器,没有3区的

eedcsinacom

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:8帖 | 288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2011年5月29日
发表于:2021-02-01 16:57:11
4楼

我也有同样的问题,请问楼主搞好了没有,变频器为MD200


suaz70hy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2013年4月01日
发表于:2021-10-21 16:15:45
5楼

如何解读?

zhenghong82

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2008年5月04日
发表于:2024-11-17 16:22:34
6楼

我现在也遇到这个问题,请问楼主是怎么搞定的


回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师