温度变送器和AD模块之间如何接线?






楼主最近还看过



xiexie1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3886回
  • 年度积分:977
  • 历史总积分:161101
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2020-04-24 14:13:36
1楼

看你需要哪种,手册上应该都有

image.png

鱼雷艇

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2016年5月21日
发表于:2020-04-24 21:33:08
2楼

手册上肯定有标识的 查手册

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1210帖 | 11287回
  • 年度积分:2461
  • 历史总积分:62658
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2020-04-24 23:58:19
3楼

普通AD模块还可以测量热电偶??

这个估计精度不是很高吧:毕竟热电偶的电动势太低了

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:335295
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2020-04-25 08:45:06
4楼

分电压型还是电流型,硬件手册搞一个瞬间就明白了

天长小书童

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:81
  • 注册:2020年4月24日
发表于:2020-04-28 09:41:28
5楼

你这是带电流馈电式接线方式,需要将V和I短接起来,24V+接现场仪表的+,仪表的-接模块的I即可。