ASJ系列剩余电流动作继电器 点击:37 | 回复:1



acrel曹建华

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2020年2月03日
发表于:2020-02-07 14:25:08
楼主

ASJ系列剩余电流动作继电器

-1-

概述

 

 

常见的相与相间发生短路可以产生很大电流,可采用开关保护,而发生人体触电、线路老化而导致的电流泄露产生的火灾以及设备的接地故障都是由于漏电流所造成,一般都在30mA-3A,这些值很小,传统开关所无法进行保护而采用剩余电流动作保护装置。

 

剩余电流继电器是由剩余电流互感器来检测剩余电流,并在规定条件下,当剩余电流达到或超过给定值时,使电器的一个或多个电气输出电路中的触点产生开闭动作的开关电器。

功能选择

 

1、防间接接触电击可采用I△n大于30mA的中灵敏度的RCD

 

2、防直接接触电击采用I△n≤30mA的高灵敏度的RCD

3、防火RCD需采用4极或2极RCD

功能特点

 

型号ASJ10-LD1C:

 

1.AC型剩余电流测量

2.电流越限报警指示

3.额定剩余动作电流可设定

4.限不驱动时间可设定

5.两组继电器输出

6.具有就地/远程测试/复位功能

型号ASJ10-LD1A:

1.A型剩余电流测量

2.电流百分比光柱显示

3.额定剩余动作电流可设定

4.限不驱动时间可设定

5.两组继电器输出

6.具有就地/远程测试/复位功能

型号ASJ10L-LD1A:

1.A型剩余电流测量

2.段码液晶显示

3.额定剩余动作电流可设定

4.极限不驱动时间可设定

5.两组继电器输出

6.互感器断线报警

7.预报警值可设

8.返回值可设

9.具有就地/远程测试/复位功能

10.25条事件记录

型号ASJ20-LD1C:

1.AC型剩余电流测量

2.电流越限报警指示

3.额定剩余动作电流可设定

4.限不驱动时间可设定

5.两组继电器输出

6.具有就地/远程测试/复位功能

型号ASJ20-LD1A:

1.A型剩余电流测量

2.电流百分比光柱显示

3.额定剩余动作电流可设定

4.限不驱动时间可设定

5.两组继电器输出

6.具有就地/远程测试/复位功能

外形及安装方式

        ASJ10-LD1C

        ASJ10-LD1A

     ASJ10L-LD1A

 

安装方式:导轨安装(DIN35mm)

 

 

               ASJ20-LD1C                                            ASJ20-LD1A

 

安装方式:面板安装(48mm方形)开孔尺寸(45x45mm)

产品应用

 

按规定采用 ASJ。为防止系统绝缘降低和 作为二次故障后备保护,依据接线型式,采用类似 TT 或 TN 系统的保护措施。首先应采用绝缘监视装置,预测一次故障。

 

IT系统

 

推荐采用 ASJ。因为当发生单相接地故障时,故障电流很小,且较难估计,达不到开关的动作电流,外壳上将出现危险电压

 

TT系统

 

可采用 ASJ。更快速灵敏切断故障,以提高安全可靠性,此时 PE 线不得穿过互感器,N 线穿互感器,且不得重复接地。

 

TN-S系统

 

不能采用 ASJ。因为 PE 线和 N 线合一,若 PEN 线不重复接地,当外壳带电,互感器进出电流相等,ASJ拒动;若PEN线重复接地,部分单相电流将流入重复接地,达一定值后,ASJ 误动。

 

TN-C系统

 

F 点前为TN-C系统,不能采用ASJ;F点后为TN-S 系统,可采用 ASJ,但PE线不得穿过互感器。

 

TN-C-S系统

应用场所

 

ASJ系列剩余电流继电器与遥控跳闸开关联用(自动切断电源),可以实现以下功能:防止间接接触、限制漏电电流。也可以直接作为信号继电器,监控电力设备。

 

ASJ系列剩余电流继电器特别适用于学校、商厦、工厂车间、集贸市场、工矿企业、国家消防单位、智能大厦与小区,石油化工、电信及国防等部门用电的安全保护。

acrel曹建华深圳

1分不嫌少!


楼主最近还看过



acrel曹建华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2020年2月03日
发表于:2020-02-07 14:25:51
1楼

acrel曹建华18916263220


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师