关于模拟量传输 点击:1659 | 回复:5



Leon丶

    
  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:31帖 | 157回
  • 年度积分:108
  • 历史总积分:1942
  • 注册:2019年10月22日
发表于:2020-01-07 16:45:34
楼主

激光测距仪与西门子PLC模拟量传输问题,大牛指导下



楼主最近还看过



请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:24
  • 历史总积分:335295
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2020-01-07 22:03:31
1楼

有什么问题吗?测距仪有模拟量输出或者通信方式都可以,模拟量采集方式的话,运算过程中和干扰环境下对精度有影响,通信数据会相对准确很多。一直用通信方式采集激光测距仪参数

Leon丶

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:31帖 | 157回
  • 年度积分:108
  • 历史总积分:1942
  • 注册:2019年10月22日
发表于:2020-01-09 13:52:48
2楼


回复内容:

对: 请叫我王老湿 有什么问题吗?测距仪有模拟量输出或者通信方式都可以,模... 内容的回复!

-------------------------

这个需要测距仪带有通讯口是吧,还有老湿S1200cpu上有个AI口上2M,0,1三个端子分别代表什么意思啊?我可以把激光测距仪直接接在上面吧

MOUSE131420

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 137回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6367
  • 注册:2015年7月25日
发表于:2020-02-27 08:29:06
3楼

PLC上AI只支持电压型模拟量信号0~10V;2M是公共端,接模拟量负极;0,1表示模拟量通道0、模拟量通道1,接模拟量信号


孙勇_28

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2006年3月14日
发表于:2020-02-27 16:15:22
4楼

顶 好东西 赞一个 咱一个

DEemoo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2020年2月27日
发表于:2020-02-28 18:18:08
5楼

刚刚踏入工控,希望能好好学习。