安川CH700变频器ModbusRTU串口通信参数设置 点击:1458 | 回复:0



关育谋

    
  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2019-12-07 18:49:03
楼主

安川CH700变频器Modbus RTU串口通信参数设置

1、H5-01,从站地址:设置为1,即就是变频器站号为1


2、H5-02,通信速度的选择:设置为3,即就是波特率为9600bps


3、H5-03,通信校验的选择:设置为1,即就是偶校验


4、H5-04,CE检出时的动作选择:设置为3,即就是操作器上显示CE但继续运行


5、H5-05,CE检出选择:设置为0,即就是CE检出无效


6、H5-06,通信等待时间:设置为5,即就是通信等待时间设置为5ms(默认)


7、H5-09,CE检出时间:设置为2.0,即就是CE检出时间设置为2S(默认)


8、H5-10,输出电压指令监视单位选择:设置为0,即就是以0.1V为单位


9、H5-11,通信的ENTER功能选择:设置为0,即就是通信修改参数值后不立即生效,需要确认指令才生效并保存


10、H5-17,EEPROM不可写入时的动作选择:设置为0,即就是EEPROM数据写入禁止


11、H5-18,电机速度监视的滤波时间常数:设置为0


12、H5-20,通信参数重置:设置为0,即就是重新上电后重置


13、H5-25、H5-26、H5-27、H5-28,这几个参数默认即可


14、o1-03,频率指令设定/显示的单位:设置为0,即就是以0.01Hz为单位


15、通过通信控制变频器相关如下所示:

启动:H0001:H0001

停止:H0001:H0000

给定:H0002:0.01(取决于o1-03参数设置)

电压:H0025:0.1(取决于H5-10参数设置)

电流:H0026:0.1

频率:H0024:0.01(取决于o1-03参数设置)


16、整理文档提供下载:


正在下载,请等待……