汇川MD380与文本的485通讯地址问题 点击:4077 | 回复:2



刘雨菡2011

    
  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:28帖 | 203回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2013年10月11日
发表于:2019-10-26 10:13:52
楼主

想做一个MD204L与MD380的485通讯,测试了一下,监视参数能读到,比如U0-02母线电压的通讯地址是7002H,在文本上的地址是28675,实际地址为什么会偏移了一位呢?7002H的十进制是28674,但28674的地址读到的是U0-01的值。这是读的参数,还有写的参数地址是怎么样的呢?比如我想写F0-10最大频率,试了0010H改不了,试了000AH也改不了,试了F0010和F000A都 改不了此参数值,不知道F0-FD组参数的通讯地址怎么定义的?




刘雨菡2011

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:28帖 | 203回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2013年10月11日
发表于:2019-10-26 10:20:01
1楼

这是文本的编辑界面,第一张图是读U0-02的设置,第二张图是写的参数,此图的地址不对,写不了,地址8是我最后改的,前面试了0010H和000AH,还试了F010H和F00AH,都改不了F0-10的值。

刘雨菡2011

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:28帖 | 203回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2013年10月11日
发表于:2019-10-26 10:27:57
2楼

F010H因为换算出来的十进制前面有负号,所以写的地址是4080去掉了负号。这个在文本上的地址应该没有写对。