红酒—77
主机CP1E-N30DR-A 模拟量模块CPM1A-AD041(采集模块只接了第一路,PT100的温度传感器,其他三路都为空)测量范围-20~150℃传感器的量程具体多少忘记了 大概就是-50~350之间
按照资料写的上面的程序,实际数值应该在28左右,但是显示数值师452.2(触摸屏里的显示,设置数值类型为有符号十进制数,)请教大咖们帮忙看下错在哪里了
okma11
请把整套程序和屏程序都发上来
请叫我王老湿
先监控看看PLC端显示数值多少,再对比触摸屏显示看看是否一样,如果PLC端有问题,那就是换算出问题了,度娘上找一下换算公式,对应加减乘除进行计算及数值之间转换
回复内容:
对: 请叫我王老湿 先监控看看PLC端显示数值多少,再对比触摸屏显示看看是... 内容的回复!
-------------------------
能详细说下么?
时三——王者之师
在目标温度点,调整乘法系数和加法系数,使显示值等于目标值;再取一个温度点,确认误差,修正乘法系数和加法系数。两点反复修正,直到两点显示都准确。加法系数修正基准误差;乘法系数修正斜率。就是温度显示校准过程。
对: 时三——王者之师 在目标温度点,调整乘法系数和加法系数,使显示值等于目标... 内容的回复!
虽然我还是没看懂
但是我觉得您一定是高手 ,希望您能抽出点时间详细讲解下好么
Lasermade
温度数值的话,要考虑温度死区带来的计算误差,计算时候要考虑进去
还有个问题 就是设定温度范围-50~150的时候 这个-50 怎么输入呢
有偿求大神帮我写这段程序!!!
撸撸
对: 红酒—77 还有个问题 就是设定温度范围-50~150的时候 ... 内容的回复!
-数是要设定数据类型的 看你用的类型 用int
Smile-lyc
感谢大家的无私奉献答疑,也感谢大家积极发求助帖子。互帮互助,一起进步!