求大神解读一下三菱扩展模块 点击:374 | 回复:7



五五wu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:62帖
  • 帖子:63帖 | 126回
  • 年度积分:33
  • 历史总积分:97
  • 注册:2019年1月06日
发表于:2019-09-02 20:50:35
楼主
求助帖50分-已结帖

我买了一台三菱的扩展模块,没用过,就让卖家发了一个过来,发现和手册上的有点不一样,如图

image.png

问了卖家让我自己查手册,结果没找到相应的手册,求问大神,这个是扩展模块么,那为啥有两排Y0-Y7的输出点,如果接上FX3GA-Y0-Y27的PLC,这扩展模块该从哪一个Y地址开始呢

1分不嫌少!



郭远林

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:106帖 | 2106回
  • 年度积分:294
  • 历史总积分:43018
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2019-09-02 23:14:53
1楼

上面不是输入X0-7 X10 1-17 下面输出是Y0-Y7 Y10-17, 

 要是接主模块就依次顺序往下Y0-Y7  Y10-Y17-  Y20-Y27  Y30-Y37

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2019-09-02 23:39:26
2楼

“FX3GA-Y0-Y27的PLC”,你直接说是FX3GA-60MR(T)!!

后面扩展FX2N-32ET,上面的第一排X为X50~X57,下一排X为X60~X67,

至于下面的Y点:上面的第一排Y为Y30~Y37,下一排Y为Y40~Y47,

FX系列本体或者扩展均是8点为一个通道,不足8点占用8点;

模块扩展接续前面号码通道顺延

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-09-03 08:32:59
3楼

地址分配问题,直接看看编程手册上都有,别人告诉的只是参考,自己查到的资料才属于自己

五五wu

  • 精华:0帖
  • 求助:62帖
  • 帖子:63帖 | 126回
  • 年度积分:33
  • 历史总积分:97
  • 注册:2019年1月06日
发表于:2019-09-03 09:43:25
4楼

谢谢大神们指点

一颗小小草

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1683
  • 历史总积分:39928
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2019-09-03 09:47:15
5楼

拍了张照片,希望能帮到你:

微信图片_20190903094607.jpg

xiexie1999

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:717帖 | 3885回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:160147
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2019-09-03 15:26:15
6楼

你是直接把PLC当扩展用吗

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2019-10-19 13:35:06
7楼

感谢大家的无私奉献答疑,也感谢大家积极发求助帖子。互帮互助,一起进步!