五五wu
我买了一台三菱的扩展模块,没用过,就让卖家发了一个过来,发现和手册上的有点不一样,如图
问了卖家让我自己查手册,结果没找到相应的手册,求问大神,这个是扩展模块么,那为啥有两排Y0-Y7的输出点,如果接上FX3GA-Y0-Y27的PLC,这扩展模块该从哪一个Y地址开始呢
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
郭远林
上面不是输入X0-7 X10 1-17 下面输出是Y0-Y7 Y10-17,
乖乖小笨熊
“FX3GA-Y0-Y27的PLC”,你直接说是FX3GA-60MR(T)!!
后面扩展FX2N-32ET,上面的第一排X为X50~X57,下一排X为X60~X67,
至于下面的Y点:上面的第一排Y为Y30~Y37,下一排Y为Y40~Y47,
FX系列本体或者扩展均是8点为一个通道,不足8点占用8点;
模块扩展接续前面号码通道顺延
请叫我王老湿
地址分配问题,直接看看编程手册上都有,别人告诉的只是参考,自己查到的资料才属于自己
谢谢大神们指点
一颗小小草
拍了张照片,希望能帮到你:
xiexie1999
你是直接把PLC当扩展用吗
Smile-lyc
感谢大家的无私奉献答疑,也感谢大家积极发求助帖子。互帮互助,一起进步!