v90寻零不停 点击:1159 | 回复:7



moyan1

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78
  • 注册:2018年12月13日
发表于:2019-08-05 13:36:41
楼主
求助帖30分-未结帖

我用的v90 105报文 

主动回零 , 数字量输入作回原点标记。

回零的时候遇到限位开关不停,一直转。不知道是我哪里缺少了什么吗?

求指导。




yang441010920

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2012年10月10日
发表于:2019-08-05 13:50:30
1楼

确认一下信号接的对不对!

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-08-05 15:41:15
2楼

限位信号有组态进去吧?不要硬件接线了,但是软件没有组态进去

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-08-05 16:34:21
3楼

还有一点,你的限位是接到PLC还是接到驱动器X8上的

李东泽

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2019-08-05 19:26:07
4楼

V90 PN 与 S7-1500/1500T 连接时才能使用 5 号以及105 号(DSC)报文!

楼主的PLC型号

林斌123456

  • 精华:0帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:45帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2019-08-06 14:55:32
5楼

到西门子下载中心去问看看,那里好多西门子官方大师回答。

z26351910

  • 精华:0帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:41帖 | 1894回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:739
  • 注册:2008年11月27日
发表于:2019-08-06 15:02:17
6楼

限位信号有组态进去吧?不要硬件接线了,但是软件没有组态进去

沪-暖风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 20回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:53
  • 注册:2007年10月16日
发表于:2019-08-07 17:20:51
7楼

检查限位开关有没有组态好