怎样实现ABB550变频器得电启动风机 点击:1926 | 回复:6



改变自己999

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2019年5月15日
发表于:2019-05-15 21:59:52
楼主
求助帖30分-未结帖

各位大神,大家好!小弟才接触变频器,公司原配套的抽湿风机功率太小,原来采用西门子变频器+s7-200进行控制,现换成了abb 550  5kw,我现在想设置成变频器得电后,风机自动按我设置的频率运行,已按说明书进行短接10-13端子短接及工控段。

出现问题

1、变频器得电后,显示loc,但频率始终是0,风机要手动进行启动,不能实现得电启动。

     请问各位大神,如何进行设置?有什么好的解决方案。




郭远林

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:106帖 | 2106回
  • 年度积分:294
  • 历史总积分:43018
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2019-05-16 07:54:28
1楼

那就是你那个频率设定,没有设置参数,你手动调整变频器面板上的旋钮,一般来说,出厂设置的都是面板,需要旋钮作为电源器频率给定,除非你设的参数是外部电位器,其他的的作为设定来源

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2019-05-16 08:40:33
2楼

L=LOC=LOCAL-----就地,你现在是面板(本地启动模式),你先需要在变频器上设置成外部端子启停模式,启动最大频率也可以根据你的需求更改(但是普通电机最好不要长时间高频或者低频运行,电机寿命会受到影响)

问学_23

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:30帖 | 1183回
  • 年度积分:225
  • 历史总积分:13229
  • 注册:2005年2月14日
发表于:2019-05-16 09:55:42
3楼

image.pngimage.pngimage.png你看一下这几个地方

电气工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 105回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:164
  • 注册:2011年9月02日
发表于:2019-09-10 13:46:16
4楼

第一个查下你的接线部分怎么样,有没有接对,第二个你的参数是不是设置对了,因为没有实际看到过现场所以没办法判断是不是正确,如果有需求可以讨论我的13588284471

电气工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 105回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:164
  • 注册:2011年9月02日
发表于:2019-09-10 13:46:25
5楼

第一个查下你的接线部分怎么样,有没有接对,第二个你的参数是不是设置对了,因为没有实际看到过现场所以没办法判断是不是正确,如果有需求可以我的13588284471