zhaosheng998
台达ASDA-B2伺服报警复位端口ARST,我按照默认的I/O配置,伺服异常时,输出信号到PLC,当伺服的报警故障解除后,此时伺服无报警输出,但是面板上还是显示故障代码界面,且用由PLC输出到DI15(33)号端口复位无法复位。只能断电重启,不知是何原因?
李东泽
这种情况怀疑伺服报警没有复位成功,建议楼主检查P2-14,设定值时不是102.检查P2-10设置的参数是多少,对应修改P2-14
杨杨杨123
问题解决了吗?