树莓
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
只能读取到y和 x的状态!在组态王里边按开关没反应!
请叫我王老湿
大哥,X这个在触摸屏上是无法写入的,X对应的是PLC上的物理输入点,没法在触摸屏上写入,只能做状态监控。
但是Y是可以通过上位机写入的,既可以监控也可以写
回复内容:
对: 请叫我王老湿 但是Y是可以通过上位机写入的,既可以监控也可以写 内容的回复!
-------------------------
您好,y怎么写入!把指示灯换成开关吗
对: 树莓 回复内容:对: 请叫我王老湿 但是Y是可以通过上位机... 内容的回复!
麻烦您告诉我哪些可以读哪些可以写或者读写好吗
对: 树莓 回复内容:对: 树莓 回复内容:对: 请叫我王老湿 ... 内容的回复!
除了X不能写(需要PLC上物理点实际输入或是有的PLC强制输入),别的基本上都可以读写,你不确定就多动手搞搞
引用 请叫我王老湿 的回复内容: 大哥,X这个在触摸屏上是无法写入的,X对应的是PLC上...
无伤不败
X,Y都是PLC的输入输出,X作为输入只能用外部设备激活如(光电,接近,按钮)。不能直接从组态或者触摸屏写入。Y作为输出不能在触摸屏上做强制输入使用,但是可以读取。
最好的方法就是把X,Y都用中间继电器转换一下,如LD X1——M1 LD M100——Y1
如此 M1 M100在触摸屏上就可以当中XY使用
触摸屏上一般就使用中间继电器或者数据寄存器就完全OK,希望对你有所帮助。
对: 无伤不败 X,Y都是PLC的输入输出,X作为输入只... 内容的回复!
Y点是可以通过触摸屏写入1或者0的,前提是你的PLC里面不能再控制,否则会出问题
一颗小小草
元件读/写属性 这个手册里面有说明。
好的,非常感谢
Smile-lyc
感谢诸位大师积极答疑,同时也希望求助楼主在得到满意答案以后或自己已经找到问题解决方案以后,跟自己帖子分享经验,如果是积分悬赏求助,请及时结贴发放积分奖励。
刘佳雨
你好能看下你建立的通讯用的哪个驱动嘛
对: 刘佳雨 你好能看下你建立的通讯用的哪个驱动嘛 内容的回复!