毛鑫磊
产品型号:CPM2A
相同的两台PLC,将新PLC程序读出后写入旧PLC时显示程序太大?这个怎么理解?是设置不对吗?求大神指教如何写入
竹叶三—王者之师
图片反了,重新编辑一下图片吧。
GKstudying
回复内容:我调了哈
对: 竹叶三—王者之师 图片反了,重新编辑一下图片吧。 内容的回复!
-------------------------
HAPPYmw
程序输出地址有重复使用,报错了
回复内容:
欧姆龙的是否允许重复使用啊?
乖乖小笨熊
早期软件有可能没有现在完善,对重复输出检测可能通过可以下载,
现在的软件编译时出错拒绝下载
以前我用手持编程器写C20的程序,重复输出是可以,只是前面输出无效:只有最后一个输出逻辑有效
李东泽
楼主下载的时候只选择下载程序。其他的不要打√,有√去掉
引用 毛鑫磊 的回复内容: 回复内容:对:HAPPYmw 程序输出地址有重复使用,...
-------------------------双线圈输出有警告,但是允许下载,主要还是看编译完的提示
谢谢指导,但是最主要的是,从PLC上载的完整程序无法再次写入PLC内部,提示超内存。想请大神帮忙解惑,575782302初学无指点有很多困惑之处。
十分感谢指教,方便的话可否加Q,初学PLC到处碰壁
Smile-lyc
感谢诸位大师积极答疑,同时也希望求助楼主在得到满意答案以后或自己已经找到问题解决方案以后,跟自己帖子分享经验,如果是积分悬赏求助,请及时结贴发放积分奖励。