西门子变频器S120报F7901故障 点击:2133 | 回复:3



    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:136
  • 注册:2007年4月08日
发表于:2019-03-26 09:35:40
楼主

最近在调试西门子变频器S120用于行车的提升,程序里给变频器上升 下降分别设置了四个挡位,在设备吊着重物上升时,无论高速还是低速设备运行均正常,在设备吊着重物下降时,一档二档低速运行时正常,但三档四档高速运行时就会报F07901变频器超速故障。请群里的大神们给指点指点,在此表示感谢!!




场子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 284回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:179
  • 注册:2015年1月01日
发表于:2019-03-28 23:59:06
1楼

应该是参数设置不当

huyangwtj2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2017年3月18日
发表于:2019-12-16 03:35:18
2楼

你好!你这问题是怎么解决的?我也遇到同样问题,不过是ABB变频器,32吨钩,吊重物就是这样情况,吊二十吨重,上钩没问题,下钩用50转正常,改为100转就失控,转速直线上升,变频报超速故障。

naturemist

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:77
  • 注册:2016年10月02日
发表于:2020-03-23 00:32:15
3楼

我也遇到了 西门子G120变频器 上升正常 下降时速度越来越快最后就报警7901 请教怎么解决啊