关于威纶通和昆腾PLC地址的问题 点击:369 | 回复:1



golddeer1234

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:56
  • 注册:2008年9月25日
发表于:2019-03-02 15:24:17
楼主

各位大神:请教个问题,我才开始学习触摸屏。问题是威纶通和施耐德昆腾PLC连接之后。模拟量没问题,可以正常显示。数字量显示不对。PLC地址是1746的话目前吸合状态,在触摸屏用%IX和1X配地址1746的话。触摸屏上不显示。应该怎沫配置。有能解答的吗?谢谢。




fsjnzhouyan

  • 精华:1帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:190帖 | 847回
  • 年度积分:2190
  • 历史总积分:80614
  • 注册:2008年11月05日
发表于:2019-03-02 20:26:06
1楼

输出应该选择QX1746

c.png