各位大神:请教个问题,我才开始学习触摸屏。问题是威纶通和施耐德昆腾PLC连接之后。模拟量没问题,可以正常显示。数字量显示不对。PLC地址是1746的话目前吸合状态,在触摸屏用%IX和1X配地址1746的话。触摸屏上不显示。应该怎沫配置。有能解答的吗?谢谢。
fsjnzhouyan
输出应该选择QX1746