台达CT2000变频器报OCC故障IGBT短路 点击:710 | 回复:1



shirusong

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:232
  • 注册:2010年11月04日
发表于:2019-02-25 09:58:54
楼主

台达CT2000变频器报OCC故障  IGBT短路   偶尔报这个故障  不是每次都报   复位后能启动 这个怎么搞? 启动后能正常工作。




流之江

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2014年3月07日
发表于:2019-02-28 11:44:16
1楼

故障原因可能是以下问题造成的:

1、驱动板老化导致检测信号或控制信号有问题。

2、IGBT确实有小问题。

3、驱动板过脏。