shirusong
电机447KW 软启动选择施耐德ATS48C59Q 内三角接法 但是电机启动后开始几秒正常 后来电流逐渐升高,但是电机开始抖动的厉害,有点像缺项 但是改为外三角接法就能正常启动,问问各位大侠这是怎么回事,谁遇到过这种情况的?
wffeng
不知道,路过,学习中
th890211
用软启动了,就不用接成星型了吧!